文档名:逆流喷雾分离塔传热传质理论研究
由于具有更大的传热传质面积和系数,雾化技术被广泛应用于冷却塔、蒸发器、冷凝器以及各种化学反应器中。尽管传统的一维喷雾分离塔模型计算方便且准确性较高,但它并不能详细描述塔内传热传质过程.本文引入空气过饱和状态的概念,基于此概念详细推导了新的一维喷雾分离塔模型,并使用新模型深入研究了喷雾塔传热过程中含湿量和空气干球温度的变化.新模型可以详细描述沿塔高方向空气状态的变化以及各运行参数对过程曲线的影响.
作者:刘月明金苏敏陈亮虞晶
作者单位:南京工业大学能源科学与工程学院,江苏南京211816
母体文献:2017年中国制冷空调工程节能减排新技术研讨会论文集
会议名称:2017年中国制冷空调工程节能减排新技术研讨会
会议时间:2017年12月18日
会议地点:合肥
主办单位:中国制冷空调工业协会
语种:chi
分类号:TQ0TB6
关键词:喷雾分离塔 空气过饱和状态 传热过程 含湿量 空气干球温度
在线出版日期:2018年11月21日
基金项目: