返回列表 发布新帖

内爬式单管通信钢塔人孔补强试验研究

5 0
admin 发表于 2024-12-11 10:55 | 查看全部 阅读模式

文档名:内爬式单管通信钢塔人孔补强试验研究
内爬式单管通信钢塔底部设置大尺寸人孔会对塔体受力性能产生不利影响,需要通过补强来改善.通过两个对人孔分别采用贴板补强和中加强圈补强的单管通信塔足尺模型的现场加载试验,实测获得了人孔周边的应力,分析了应力分布特点.经过将试验数据与ANSYS有限元计算结果进行对比分析,验证了有限元分析的可靠性,同时比较了贴板和中加强圈两种补强构造的补强效果与补强效率.研究结果表明:经贴板补强或中加强圈补强后,人孔周边的峰值应力下降明显,高应力区域面积显著减小,能够有效改善开孔区的受力性能,且中加强圈补强构造具有更好的补强效果和更高的补强效率.
作者:罗烈陈庆烈蔡剑男
作者单位:同济大学建筑工程系,上海200092
母体文献:中国高耸结构第23届学术交流会论文集
会议名称:中国高耸结构第23届学术交流会  
会议时间:2016年7月27日
会议地点:云南大理
主办单位:中国建筑学会
语种:chi
分类号:
关键词:钢结构  开孔区  人孔补强  补强效率  受力性能
在线出版日期:2016年11月30日
基金项目: