文档名:南洲水厂原水管爆管定位技术研究
水厂的原水管是城市供水系统的主动脉,发生爆管影响极大.本文从理论上推导了爆管后,管道水力变化与压力监测点之间的关系,得到了爆管定位公式.结合工程实际案例进行了模型验证,计算结果与实际情况吻合,达到了实际运行管理的要求.该方法原理清晰、计算简便、精度达标,且目前国内外的硬件条件完全满足应用需求,表明本文的以SCADA系统与水力模型相结合的爆管定位方法可以满足当前长距离输水线路的安全监控.
作者:龙志宏 许刚 陈梅君
作者单位:广州市自来水公司,广州510600浙江大学,杭州310058
母体文献:2017第十二届中国城镇水务发展国际研讨会论文集
会议名称:2017第十二届中国城镇水务发展国际研讨会
会议时间:2017年11月30日
会议地点:海口
主办单位:中国城市科学研究会,中国城镇供水排水协会
语种:chi
分类号:TU9TU4
关键词:供水厂 原水管 爆管现象 故障定位