返回列表 发布新帖

七号脱硫系统浆液循环泵单泵联锁启动逻辑优化

35 0
admin 发表于 2024-12-11 10:47 | 查看全部 阅读模式

文档名:七号脱硫系统浆液循环泵单泵联锁启动逻辑优化
本文以电厂为研究对象,对浆液循环泵进行单泵或双泵交替运行可达到节能减排的目的.由于七号脱硫系统浆液循环泵由三台增加至四台,因此,需要利用DCS对七号脱硫系统浆液循环泵"单泵运行,连锁启动"逻辑功能进行优化,提出了改造后,对2号、3号循环泵进行同管分离,使2号、3号循环泵分别连接吸收塔作为两台泵进行使用浆液循环泵利用单泵联锁启动命令触发顺控逻辑进行启动步序:首先,启动减速油机,关闭入口阀、排放阀、冲洗水阀;然后,打开入口阀,启动循环泵等优化对策。
作者:黄莹
作者单位:天津华能杨柳青热电有限责任公司,天津市西青区西青道246号300380
母体文献:2017年电站热工自动化技术交流会论文集
会议名称:2017年电站热工自动化技术交流会  
会议时间:2017年6月1日
会议地点:西安
主办单位:中国电机工程学会
语种:chi
分类号:TM6X70
关键词:火力发电厂  烟气脱硫系统  浆液循环泵  设备改造
在线出版日期:2017年12月8日
基金项目: