文档名:某住宅楼地基加固纠偏技术研究
某住宅小区由于建在大面积湿陷性黄土高填方地基上,地基处理后效果不理想,引起了建筑物地基短时间交付后产生了明显的不均匀沉降,造成建筑物主体严重倾斜.为纠偏和加固该建筑小区,针对该建筑小区的具体情况,本工程采用复合注浆加固顶升的纠偏方法,进行地基加固和纠偏.在施工期间对建筑物进行沉降和倾斜进行即时监测.得出以下结论:复合注浆加固和顶升纠偏是切实可靠的,建筑倾斜率由纠偏前的10.3‰回归到2.5‰以内;在复合注浆加固和纠偏前宜先在施工建筑地基周围布置帷幕桩;复合注浆加固和纠偏应分三阶段;复合注浆初期会湿化地基,产生附加沉降,应加强控制;复合注浆加固和纠偏结束后,建筑沉降不会立刻稳定;待浆液终凝后地基稳定.
作者:严军李哲郑海峰柳明亮赵朋王娇娇
作者单位:陕西省建筑科学研究院,长安大学,陕西西安,710064
母体文献:第十四全国建筑物鉴定与加固改造学术会议论文集
会议名称:第十四全国建筑物鉴定与加固改造学术会议
会议时间:2018年9月1日
会议地点:青岛
主办单位:全国建筑物鉴定与加固技术委员会
语种:chi
分类号:TU7TD2
关键词:湿陷性黄土地基 复合注浆加固 纠偏方法 沉降特性