文档名:某医院普通病房应急通风量的计算与分析
本文利用网络模型,分析重庆某医院呼吸科病房在应急工况下各区域人体飞沫污染物传播情况,发现大病房污染源散发两小时后隔离污染源,机械通风在维持原通风量情况下,标准间病房污染物浓度稀释到基础浓度的时间为5小时.此外,若使标准间病房的污染物浓度在2小时内稀释到基础浓度,所需要的通风量为原来的3倍.计算结果可为优化病房的通风设计提供参考.
作者:廖悦张华玲李丹
作者单位:重庆大学城市建设与环境工程学院重庆400045
母体文献:2015年全国通风技术学术年会论文集
会议名称:2015年全国通风技术学术年会
会议时间:2015年8月24日
会议地点:成都
主办单位:中国建筑学会,中国制冷学会
语种:chi
分类号:
关键词:公共建筑 应急通风量 模拟计算 优化设计
在线出版日期:2016年5月26日