文档名:潘口水电站500kV高压电抗器保护装置故障分析与处理
对500kV高压电抗器保护装置出现的故障进行分析表明,CT变比与保护装置不匹配,导致保护装置采样零漂是装置故障的主要原因.因此选择合适CT或者提高采样装置的精度是解决问题的途径.
作者:杨敏威卢意文
作者单位:中国电建集团中南勘测设计研究院宜昌设计院
母体文献:中国电力规划设计协会送变电设计技术交流会暨送变电专家委员会2017年工作会议论文集
会议名称:中国电力规划设计协会送变电设计技术交流会暨送变电专家委员会2017年工作会议  
会议时间:2017年10月12日
会议地点:呼和浩特
主办单位:中国电力规划设计协会
语种:chi
分类号:TM4TP8
关键词:水电站  高压电抗器  保护装置  故障分析  采样精度