admin 发表于 2024-12-11 10:29 | 查看全部 阅读模式

文档名:排污管裂口失效分析
某生物科技有限公司与溶剂罐相连的排污口发生破裂,导致介质泄露,引发爆炸事故.本文通过宏观检查、排污管化学成分分析、金相组织分析、扫描电镜观察、能谱分析、水质分析等方法,对排污管的破裂原因进行了分析.分析结果表明:生产过程中产生的有机酸和水进溶剂罐并在排污封头和排污管内聚集,形成酸性溶液,构成了电化学腐蚀环境.由于焊缝热影响区的自腐蚀电位较其他部位偏低,在电化学腐蚀环境中热影响区的金属作为电化学原电池的阳极,优先发生腐蚀,在焊缝两侧形成腐蚀沟槽,最终穿透管壁发生泄漏.
作者:闰纪宪曹怀祥张号宋雪武晓宋明大申孝民
作者单位:山东省特种设备检验研究院济南250101
母体文献:第二届特种设备安全管理与失效分析研讨会论文集
会议名称:第二届特种设备安全管理与失效分析研讨会  
会议时间:2015年4月1日
会议地点:南宁
主办单位:中国特种设备检测研究院
语种:chi
分类号:
关键词:化工生产  排污管  电化学腐蚀  失效分析
在线出版日期:2016年5月31日
基金项目:
相似文献