文档名:排风、新风比对空气能量回收系统节能性影响的研究
采用动态能耗模拟计算软件TRNSYS,对北京市某一办公建筑风机盘管加新风(简称常规系统)及加装能量回收装置的系统分别进行动态计算,探讨不同排风、新风比下,空气能量回收系统的节能性.在综合考虑能量回收装置、风机增加能耗的前提下,设置排风、新风比为20%、40%、60%、80%、100%时,空调系统节能率分别为3.31%、6.58%、9.87%、13.12%、16.30%.因此,为了保持空气能量回收系统节能运行,建议排风、新风比为80%~100%.
作者:张瑞雪李骥
作者单位:中国建筑科学研究院建筑环境与节能研究院
母体文献:2016年第三届全国被动式超低能耗建筑大会论文集
会议名称:2016年第三届全国被动式超低能耗建筑大会  
会议时间:2016年12月8日
会议地点:济南
主办单位:中国被动式超低能耗绿色建筑联盟
语种:chi
分类号:TU8TU5
关键词:办公建筑  空气能量回收系统  排风性能  新风比  节能性
在线出版日期:2020年7月9日
基金项目: