返回列表 发布新帖

某数据中心电池柜过热问题仿真分析与现场整改

10 0
admin 发表于 2024-12-11 10:28 | 查看全部 阅读模式

文档名:某数据中心电池柜过热问题仿真分析与现场整改
某数据中心微模块出现高温告警,本文介绍利用CFD仿真技术定位微模块中某机柜出现高温告警问题原因,并为问题整改提供指导.
作者:欧阳磊刘帆郭雨龙
作者单位:中兴通讯
母体文献:发展大数据产业论坛暨数据中心6SigmaDCX软件应用大会论文集
会议名称:发展大数据产业论坛暨数据中心6SigmaDCX软件应用大会  
会议时间:2017年11月1日
会议地点:北京
主办单位:北京瑞思博创科技有限公司
语种:chi
分类号:TM3F27
关键词:数据中心  电池柜  过热问题  计算流体动力学  高温告警  微模块定位
在线出版日期:2020年10月26日
基金项目: