文档名:某静载荷试验成果分析及其对策
某建筑因基础持力层承载力满足不了设计要求,设计建议采用CFG桩复合地基进行地基处理,参考勘察报告成果,预估了CFG桩的特征值,考虑到承压水的存在,无法预估承压水对CFG桩承载力的影响,故在同一场区进行了事前试桩,其结果与估算值有较大的偏差.在专家咨询的基础上分析了原因,并采取了有针对性的对策.可供承压水地区CFG桩设计与施工人员参考.
作者:冯科明 苏成龙
作者单位:北京城建勘测设计研究院有限责任公司,城市轨道交通深基坑岩土工程北京北京市重点实验室北京
母体文献:第八届深基础工程发展论坛论文集
会议名称:第八届深基础工程发展论坛
会议时间:2018年3月28日
会议地点:南昌
主办单位:中国土木工程学会,中国建筑业协会,中国工程机械协会
语种:chi
分类号:U44U41
关键词:复合地基 水泥粉煤灰碎石桩 承压水 静载荷