返回列表 发布新帖

某核电厂应急过滤管线空气湿度高问题与处理

12 0
admin 发表于 2024-12-11 10:23 | 查看全部 阅读模式

文档名:某核电厂应急过滤管线空气湿度高问题与处理
某核电厂主控室应急过滤系统管线出现了空气相对湿度高的问题,现场实测碘过滤器上下游通风管道内空气相对湿度高达90%以上,超过了碘过滤器要求的不超过40%的限值要求.通过对应急过滤管线内产生空气高湿的原因进行分析研究,并进行了模拟计算,为该核电厂应急过滤系统改造提出了合理化建议.
作者:周明于林洋
作者单位:深圳中广核工程设计有限公司
母体文献:第二届全国核电建设暖通空调制冷技术论坛论文集
会议名称:第二届全国核电建设暖通空调制冷技术论坛  
会议时间:2018年11月23日
会议地点:杭州
主办单位:中国建设科技集团有限公司
语种:chi
分类号:TU2TM7
关键词:核电厂  应急过滤管线  空气相对湿度  碘过滤器
在线出版日期:2021年12月15日
基金项目:
相似文献
相关博文
2024-12-11 10:23 上传
文件大小:
903.27 KB
下载次数:
60
高速下载
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
    微信扫一扫
  • 联系QQ客服
    QQ扫一扫
2022-2025 新资汇 - 参考资料免费下载网站 最近更新浙ICP备2024084428号
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表