文档名:某核电厂除盐水站室外区域管道防冻优化设计
某核电厂地处寒冷地区,冬季气温在零度以下,YB区域(除盐水站室外)的设备及管道有上冻风险,在对该核电厂一期工程YB区域管道设计及运行期间防冻问题及经验反馈的基础上,在二期工程提出了两个改进方案,经过综合对比分析,选择了方案二(设置室外管道间,实现管道的集中布置)应用到二期并已实施,此方案可以较好的解决寒冷地区电站该区域的防冻问题,对其他电站该区域的管道设计也具有一定的参考意义.
作者:王永成陈惠敏魏传银
作者单位:深圳中广核工程设计有限公司,深圳518026
母体文献:第三届核电工程水工系统技术论坛论文集
会议名称:第三届核电工程水工系统技术论坛
会议时间:2018年8月24日
会议地点:上海
主办单位:中国核电工程有限公司,给水排水编辑部,中国建设科技集团股份有限公司
语种:chi
分类号:TM6TQ0
关键词:核电厂 除盐水站 防冻问题 管道设计
在线出版日期:2021年12月15日
基金项目: