文档名:某多层框架办公楼开裂原因鉴定及加固设计
某多层框架办公楼在装修改造过程中,发现部分框架梁出现裂缝,室内硬化地面发生沉降.为查找裂缝原因,对该办公楼进行了结构现状调查、混凝土抗压强度、沉降变形、地基基础开挖及结构承载力验算等全方位检测鉴定,认为该办公楼出现的结构性裂缝和不均匀沉降是由地基土泡水降低地基承载力和加层改造增大基底压力两方面原因导致的.为保障该办公楼后期的安全使用,依据检测鉴定结果提出合理的加固设计方案,为同类既有建筑物的安全性鉴定和加固设计提供了有效的参考依据.
作者:毛冬旭 田鹏刚 张风亮 边兆伟 贠作义 史继创 成浩 刘岁强 孙冲
作者单位:陕西省建筑科学研究院有限公司,陕西西安710082西安热工研究院有限公司,陕西西安710054
母体文献:第十三届建筑物建设改造与病害处理学术会议论文集
会议名称:第十三届建筑物建设改造与病害处理学术会议  
会议时间:2021年4月1日
会议地点:北京
主办单位:中国老教授协会
语种:chi
分类号:
关键词:多层框架办公楼  结构改造  裂缝鉴定  加固设计