文档名:凝结水箱污染原因分析
介绍了某电厂在机组启动时因冷上水加药门未关严和尿素水解系统阀门不严等原因造成凝结水箱水质污染,介绍了发生污染时的现象、处理过程以及相应的防范措施.
作者:娄汉强闫守娟
作者单位:国电泰安热电有限公司
母体文献:2018(第九届)电力行业化学专业技术交流会论文集
会议名称:2018(第九届)电力行业化学专业技术交流会
会议时间:2018年12月5日
会议地点:济南
主办单位:中国电力技术市场协会
语种:chi
分类号:TQ0TP2
关键词:热电厂 凝结水箱 水质污染 防范策略
在线出版日期:2021年12月15日
基金项目: