文档名:某电厂500kVGIS断路器液压操作机构大修后内漏故障排查与分析
某电厂500kVGIS断路器液压操作机构因内漏导致油泵频繁打压,检修单位对该断路器进行了大修,回装后的机构内漏更加严重,设备不能正常工作.本文主要对该断路器在大修后内漏严重导致设备不能正常工作的事件过程进行了描述,分析了机构内漏的可能原因,并结合该液压机构在重新拆解和安装时发现密封损坏问题进行了分析,对液压机构检修工作提出了建议.
作者:蒋军
作者单位:检修试验分公司
母体文献:中国南方电网2018年第三届调峰调频技术论坛论文集
会议名称:中国南方电网2018年第三届调峰调频技术论坛  
会议时间:2018年9月1日
会议地点:广州
主办单位:中国南方电网,南方电网调峰调频发电有限公司
语种:chi
分类号:TM5TV5
关键词:GIS断路器  液压机构  内漏故障  检修工作