文档名:凝结水精处理覆盖过滤器滤元损坏机组非停的事件分析
某电厂为2台660MW超临界燃煤空冷发电机组,机组运行中,凝结水精处理覆盖过滤器滤元损坏,粉末树脂、纤维粉泄漏,堵塞给水泵前置泵滤网,给水泵全部跳闸,导致机组非停,根据滤元的特性及经过滤元处理后的水质变化情况,开展了凝结水精处理系统的逻辑步序排查及更换滤元的建议,最后提出了避免滤元损坏造成机组非停的预防措施和实施方案.
作者:侯悦
作者单位:国家电力投资集团公司白城发电公司
母体文献:2018(第九届)电力行业化学专业技术交流会论文集
会议名称:2018(第九届)电力行业化学专业技术交流会
会议时间:2018年12月5日
会议地点:济南
主办单位:中国电力技术市场协会
语种:chi
分类号:TM3TK2
关键词:燃煤电厂 凝结水精处理 覆盖过滤器 滤元损坏 故障分析