某抽水蓄能电站上库渗漏量突增原因分析及综合处理措施

27 0
admin 发表于 2024-12-11 10:17 | 查看全部 阅读模式

文档名:某抽水蓄能电站上库渗漏量突增原因分析及综合处理措施
某抽水蓄能电站渗漏量呈持续增大现象,通过监测数据分析以及水下缺陷检查情况发现上水库进出水口附近部位面板存在严重的结构性缺陷,通过对上水库进出水口部位的破损面板、面板裂缝集中区域、面板掏空部位、进出水口平台等部位通过增加排水设施、修复面板、裂缝处理等一系列补强加固方案,施工后经高水位运行,补强加固效果明显,将渗漏量控制在允许范围.研究成果可为抽水蓄能电站渗漏处理提供理论和工程依据.
作者:郑雪琴 李广凯 杜雅楠
作者单位:国网新源控股有限公司技术中心,北京,100161山东泰山抽水蓄能电站有限责任公司,山东泰安,271000
母体文献:第七届水库大坝新技术推广研讨会论文集
会议名称:第七届水库大坝新技术推广研讨会  
会议时间:2018年5月1日
会议地点:成都
主办单位:中国水利学会,中国大坝工程学会
语种:chi
分类号:TV7TV6
关键词:抽水蓄能电站  水库进出水口  缺陷修复  渗漏量