文档名:某抽水蓄能电站磁极阻尼环脱槽变形故障分析及处理
某抽水蓄能电站3#机组在进行过速试验(120%额定转速)后出现1#磁极下端部的阻尼环单侧脱槽下坠、连接片变形现象.对此,本文重点介绍了阻尼环脱槽原因分析、提出了可靠的解决方案及合理化建议,对类似新建电站有着重要的参考价值.
作者:李华陈泓宇
作者单位:南方电网调峰调频发电公司清远蓄能发电有限公司,广东省清远市,511853
母体文献:中国南方电网2018年第三届调峰调频技术论坛论文集
会议名称:中国南方电网2018年第三届调峰调频技术论坛
会议时间:2018年9月1日
会议地点:广州
主办单位:中国南方电网,南方电网调峰调频发电有限公司
语种:chi
分类号:
关键词:抽水蓄能发电机组 磁极阻尼环 变形现象 脱槽处理
在线出版日期:2021年12月15日
基金项目: