文档名:某超长大底盘结构温度应力分析与预应力设计
本文结合一个长沙市的实际高层建筑工程,确定了超长大底盘结构的温度效应分析和预应力设计的方法.通过计算最大负温差,并采用盈建科(YJK)和Midasgen两款软件进行了温度应力下的有限元分析,根据分析结果,进行了楼板预应力的设计.同时阐述了本工程为防止混凝土开裂采用的构造措施和施工要求.超长大底盘多塔结构是近些年南方常见的结构形式,由于结构超长,大底盘顶板温度应力产生的混凝土裂缝问题应予以重视。混凝土结构裂缝主要由环境降温引起,最大负温差的计算应结合环境温差和混凝土收缩当量温差,并考虑徐变应力松弛折减系数和混凝土刚度折减系数的影响。盈建科(YJK)和Midasgen两款软件对温度应力有限元计算结果表明,强约束位置处的应力较大,结构板中应力峰值约为3.5N/m12,两款软件分析结果吻合。分析计算得出温度应力大于混凝土的抗拉强度,需采用预应力设计,通过计算可得到板中预应力钢筋的布置数量。预应力钢筋的布置是控制混凝土裂缝的有效办法之一,同时需要采取一些构造措施和施工要求来防止混凝土开裂,如文中所列的本工程采取的一些措施。
作者:宋玉楚张守峰尤天直
作者单位:中国建筑设计院有限公司,北京,100044
母体文献:第十七届全国混凝土及预应力混凝土学术会议暨第十三届预应力学术交流会论文集
会议名称:第十七届全国混凝土及预应力混凝土学术会议暨第十三届预应力学术交流会  
会议时间:2015年11月1日
会议地点:南京
主办单位:中国土木工程学会
语种:chi
分类号:U44U48
关键词:高层建筑  超长大底盘结构  温度应力  预应力设计  有限元分析
在线出版日期:2016年6月21日
基金项目: