文档名:某标准化斗牛场建筑消防设计探讨
本文介绍了贵州省凯里市某标准化斗牛场建筑的消防车道、防火分区、安全疏散、消防水系统等方面的消防设计难点、关键参数及采取的措施,并对该建筑消防设计中遇到的环形消防车道、牛用疏散楼梯、避险带、自动喷水灭火系统等方面存在的问题及其解决办法进行了探讨.标准化斗牛场建筑的占地面积、建筑体量不应过大,环形消防车道应尽量靠近建筑,赛场区的进深应控制在50m之内,以满足外部消防专业的灭火救援需求。观众疏散楼梯、牛用疏散楼梯应独立设置并采取严格分隔的措施,各类疏散楼梯的净宽度均应预留有一定的冗余量。中心演艺区(赛场)的四周应设置供赛场工作人员避险的专用避险带,并通过设置缓冲带和避险门洞等可靠措施保证工作人员能迅速撤离至避险带内。应全面加强水消防灭火系统等主动防火措施,以有力筑牢此类项目第二道消防安全防线。室内外装修、装饰的木质材料的燃烧性能应不低于B级,以全面减少建筑的火灾荷载。
作者:傅勤勇 田聪 郑锦
作者单位:贵州省消防总队贵州省黔东南州消防支队
母体文献:2016中国工程防火技术与灭火救援大会论文集
会议名称:2016中国工程防火技术与灭火救援大会
会议时间:2016年11月1日
会议地点:青岛
主办单位:中国土木工程学会,中国城市轨道交通协会
语种:chi
分类号:TU8TU9
关键词:斗牛场 消防安全 设计策略
在线出版日期:2017年12月8日
基金项目: