文档名:某330kV绝缘子芯棒断裂事故原因分析
复合绝缘子是输电线路的重要绝缘部件,其芯棒在运行过程中承受着较大的拉应力,本文通过对一起330kV绝缘子芯棒断裂采用断口形貌、力学性能和有限元建模分析等手段,全面准确的判定了断裂原因,为今后类似事故的分析提供了借鉴.
作者:欧阳玉洁 付宣蓉 张烁陈莲君云峰严斌李学义樊超
作者单位:青海电研科技有限责任公司青海西宁810008国网青海省电力公司电力科学研究院青海西宁810008
母体文献:青海省电机工程学会第七届中青年科技学术论坛论文集
会议名称:青海省电机工程学会第七届中青年科技学术论坛
会议时间:2018年12月1日
会议地点:西宁
主办单位:青海省电机工程学会
语种:chi
分类号:TP3TG3
关键词:输电线路 复合绝缘子 芯棒断裂 断口形貌 力学性能 有限元建模
在线出版日期:2021年12月15日
基金项目: