文档名:某220kV线路钢芯铝绞线腐蚀原因分析
某220kV线路钢芯铝绞线发现腐蚀现象,通过对钢芯铝绞线的宏观检查和腐蚀产物的分析了,得出导致腐蚀的主要原因是:该钢芯铝绞线在生产过程中,受含Cl元素的强酸性腐蚀物污染.
作者:徐凯
作者单位:国网新疆电力有限公司电力科学研究院,乌鲁木齐830011
母体文献:第七届中西部地区理化检验学术年会暨实验室主任经验交流会论文集
会议名称:第七届中西部地区理化检验学术年会暨实验室主任经验交流会  
会议时间:2018年11月8日
会议地点:南昌
主办单位:中西部地区理化检验联合会
语种:chi
分类号:
关键词:钢芯铝绞线  腐蚀现象  强酸性污染物