文档名:莫高窟第285窟自然通风特性研究
为了研究自然通风状态敦煌莫高窟窟内气流的运动和变化规律,探讨单开口洞窟自然通风的相关特性,选择了莫高窟第285窟分别进行了现场实验测试和数值仿真模拟.结果显示:夏季洞窟自然通风受热压作用,窟门处的风速为0.10m/s时,在距离窟门2.50m,气流速度降为零,即该洞窟的有效通风长度为2.50m;冬季洞窟自然通风受热压和风压的共同作用,窟门处的风速为0.38m/s,有效通风长度为3.25m.研究结果表明单开口洞窟自然通风具有一定的局限性,洞窟内很多地方处于无风区.洞窟自然通风驱动力和有效长度的确定,为改善窟内的空气品质和降低窟内因游客过多导致的CO2超标现象奠定理论基础.
作者:张君杰 闫增峰 张正模
作者单位:西安建筑科技大学建筑学院,陕西西安710055敦煌研究院,甘肃敦煌736200
母体文献:2019年全国通风技术学术年会论文集
会议名称:2019年全国通风技术学术年会
会议时间:2019年12月1日
会议地点:昆明
主办单位:中国建筑学会,中国制冷学会
语种:chi
分类号:TD3P64
关键词:莫高窟 自然通风 气流组织 空气品质 数值模拟
在线出版日期:2022年9月21日
基金项目: