文档名:楼顶外机布局CFD仿真分析
为优化室外机布局,防止楼顶上布置室外机很有可能出现局部热岛问题,应用CFD仿真分析四种影响因素:包括室外机布置自身因素:布置密度与距楼面高度,给出室外机进风温度随自身因素的变化趋势,为合理布置室外机提供依据.以及外部因素:室外季风和楼面上的女儿墙,分析确定外部因素对室外机的影响程度.分析结果表明:影响室外机进风温度的关键因素是布置密度,合理设置密度即使是0.7m的高度,室外机进风温度也只比环境温度高3℃.外部因素对室外机进风温度影响较大,不可忽略.
作者:任儒贤郑品迪
作者单位:
母体文献:发展大数据产业论坛暨数据中心6SigmaDCX软件应用大会论文集
会议名称:发展大数据产业论坛暨数据中心6SigmaDCX软件应用大会  
会议时间:2017年11月1日
会议地点:北京
主办单位:北京瑞思博创科技有限公司
语种:chi
分类号:S73S68
关键词:室外机  布置密度  距楼面高度  进风温度
在线出版日期:2020年10月26日
基金项目: