文档名:六氟化硫气体设备故障案例分析与故障诊断技术探讨
某水电厂500kVGIS设备是瑞士ABB公司产品,安装断路器共计33台,其中线路侧带合闸电阻的断路器12台,于1993年投入运行,在运行过程中内部发生过多起绝缘击穿故障。220kVGIS设备是西安高压开关厂与日本三菱公司合资产品,属西安高压开关厂第一代220kVGIS设备,于1995年投入运行,在运行过程中内部发生过母线接地故障及SF6微水含量多气室超标。本文通过GIS设备运行中出现的故障案例分析、SF6微水超标处理、分解产物检测结果及分析诊断,以供化学监督、运行和检修人员参考。研究表明,SF6气体分解物检测方法对于SF6气体绝缘设备的绝缘物沿面缺陷、设备内部导体间连接缺陷、设备内部的异常发热、灭弧室内零部件的异常烧蚀等潜伏性故障诊断,及GIS故障定位方面,具有受外界环境干扰小、灵敏度高、准确性好等优势,成为了运行设备状态监测和故障诊断的新技术和有效手段.以往SF6电气设备中气体的质量监督和管理,在实际工作中只注重气体的湿度、纯度和电气设备气体的泄漏的检测,Q/GDW1896—2013《SF6气体分解产物检测技术应用导则》的颁布,对设备中SF6气体分解产物的现场检测应用提供指导.
作者:杨建凡
作者单位:华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司
母体文献:2016(第七届)电力行业化学专业技术交流会论文集
会议名称:2016(第七届)电力行业化学专业技术交流会
会议时间:2016年7月5日
会议地点:南昌
主办单位:中国电力企业联合会,中国电力技术市场协会
语种:chi
分类号:TM6X77
关键词:水电厂 断路器 六氟化硫 微水含量 分解产物 击穿故障 接地故障
在线出版日期:2016年8月26日
基金项目: