文档名:流路布置对蒸发器除湿性能的影响
本文模拟研究了四种不同流路布置对于蒸发器除湿性能的影响,结果发现:在相同换热条件下增加流路数可使压降损失大幅降低,但由于多流程的分流降速作用,制冷剂侧换热系数减小,系统换热及除湿性能不佳.相比而言,两支路流路布置时除湿量增加约30~70g/h,对提升除湿能力更有优势;其中UN顺流布置能够保证空气与制冷剂的温降趋势一致,因而具有更大的除湿能力和潜热占比,相比于同支路数目的其他流路除湿能力提升约2.40.
作者:杨哲 张浩 邓海钊 程超 刘迎文
作者单位:西安交通大学热流科学与工程教育部重点实验室陕西西安710049广东美的集团股份有限公司广东佛山528311
母体文献:第十四届全国电冰箱(柜)、空调器及压缩机学术年会论文集
会议名称:第十四届全国电冰箱(柜)、空调器及压缩机学术年会  
会议时间:2018年8月1日
会议地点:青岛
主办单位:中国制冷学会
语种:chi
分类号:TB6TU8
关键词:冷冻除湿系统  蒸发器  流路布置  除湿性能
在线出版日期:2021年12月15日
基金项目: