返回列表 发布新帖

毛细管网敷设方式对换热性能的影响研究

17 0
admin 发表于 2024-12-11 09:08 | 查看全部 阅读模式

文档名:毛细管网敷设方式对换热性能的影响研究
在阐述毛细管网传统敷设方式及其换热性能分析的基础上,为了强化换热,提了一种新的敷设方式,使毛细管网与天花板呈一定距离敷设.以某一毛细管网平面空调房间为对象,进行传热计算.结果表明,毛细管网与楼板之间架空,供冷能力有明显的提高.
作者:郑丽鹏余跃进
作者单位:南京师范大学
母体文献:江苏省暖通空调制冷2015年学术年会论文集
会议名称:江苏省暖通空调制冷2015年学术年会  
会议时间:2015年11月1日
会议地点:南京
主办单位:中国勘探设计协会,江苏省制冷学会,江苏省土建学会
语种:chi
分类号:TU9TS9
关键词:空调系统  毛细管网  敷设方式  换热性能  供冷能力