文档名:漫湾电厂500kV4号主变压器B相绝缘油总烃超标原因浅析
本文主要阐述了变压器油中总烃超标发现过程,故障实例及故障分析方法和处理措施,通过采集变压器体内的少量油样,可以分析出油中气体的组分及其含量,来判断变压器是否存在故障、故障性质以及故障的大致部位.处理措施包括利用色谱气体在线监测仪,连续监测故障气体变化增长情况,随时掌握设备运行状况。加强油务监督,缩短检测周期,根据变压器故障的发展情况,来确定检测周期,对变压器气体增长速度快的更要严密监视,确保定期对油中溶解气体的分析,做有关电气方面试验进行综合分析。
作者:秦志友
作者单位:华能澜沧江股份有限公司漫湾水电厂
母体文献:2016(第七届)电力行业化学专业技术交流会论文集
会议名称:2016(第七届)电力行业化学专业技术交流会  
会议时间:2016年7月5日
会议地点:南昌
主办单位:中国电力企业联合会,中国电力技术市场协会
语种:chi
分类号:TM6TM4
关键词:水电厂  变压器  绝缘油  总烃含量  故障处理