文档名:两种外表面换热系数取值方法对建筑负荷预测的影响
建筑外表面对流换热系数(CHTC)受到表面风速、粗糙度等因素的影响.本文以西安市某办公建筑为例,对外表面CHTC取定值及取随风速和粗糙度变化的Simplecombined算法这两种情况下,应用EnergyPlus建筑能耗模拟软件对建筑负荷进行了数值模拟和对比分析.结果表明,选取Simplecom-bined算法时的采暖期房间累计热负荷比CHTC取定值时小16.49%,空调期房间累计冷负荷则大4.99%.为使建筑负荷计算更为准确,结合现行工程计算特点,在运用建筑能耗模拟软件计算建筑负荷时CHTC建议选取随表面风速及粗糙度变化的Simplecombined算法.
作者:张辰刘衍杨柳刘江侯立强刘加平
作者单位:省部共建西部绿色建筑国家重点实验室/西安建筑科技大学,西安710055;西安建筑科技大学建筑学院,西安710055
母体文献:中国建筑学会第十三届建筑物理学术大会论文集
会议名称:中国建筑学会第十三届建筑物理学术大会  
会议时间:2018年11月1日
会议地点:西安
主办单位:中国建筑学会
语种:chi
分类号:TU1TU2
关键词:办公建筑  负荷预测  对流换热系数  Simplecombined算法
在线出版日期:2021年8月24日
基金项目: