返回列表 发布新帖

两起由吸附剂罩引起的GIS设备闪络事故分析及建议

11 0
admin 发表于 2024-12-11 08:12 | 查看全部 阅读模式

文档名:两起由吸附剂罩引起的GIS设备闪络事故分析及建议
详细介绍了两起由吸附剂罩引起的GIS设备故障,并通过设备解体检查及对其放电痕迹和物质的分析得出了事故原因,确定以上两起事故是由吸附剂罩网眼破损导致吸附剂颗粒落入GIS筒体及对吸附剂罩加热后脱落的氧化物落入GIS筒体,设备振动导致异物位置偏移引起电场变化,致使闪络事故的发生.GIS设备事故影响面广、处理周期长,应严格现场施工管控,保证设备安装质量,确保电网安全稳定运行.
作者:王雅湉马小林张济麟
作者单位:国网青海省电力公司检修公司青海西宁810000
母体文献:青海省电机工程学会第七届中青年科技学术论坛论文集
会议名称:青海省电机工程学会第七届中青年科技学术论坛  
会议时间:2018年12月1日
会议地点:西宁
主办单位:青海省电机工程学会
语种:chi
分类号:TH1TG3
关键词:气体绝缘金属封闭开关设备  吸附剂罩  闪络事故  解体检查