返回列表 发布新帖

空气源热泵最佳除霜控制点研究一——最佳除霜控制点的存在性实测验证

8 0
admin 发表于 2024-12-11 08:06 | 查看全部 阅读模式

文档名:空气源热泵最佳除霜控制点研究一——最佳除霜控制点的存在性实测验证
为验证空气源热泵最佳除霜控制点的存在性,本文针对北京地区4种不同结霜工况,分别采用5种不同除霜控制点(20min~60min)对机组进行实测研究.实测研究在环境温度-2.1~5.6℃、平均1.8℃,相对湿度48~88%、平均68%,回水温度设定值40℃的运行工况下进行.结果表明,在同一结霜工况下,机组存在最佳除霜控制点,在不同结霜工况下,机组的最佳除霜控制点会发生变化;采用最佳除霜控制点时,名义制热量损失系数为24%~36%,名义有效供热系数可达0.69~0.78,平均能效比保持在2.06~2.30,机组运行性能显著高于其他除霜控制周期.本文的研究可为进一步探寻最佳除霜控制点奠定基础.
作者:吴旭王伟孙育英白晓夏梁士民崔一鸣
作者单位:北京工业大学建筑工程学院绿色建筑环境与节能技术北京市重点实验室,北京100022
母体文献:2017年全国热泵学术年会论文集
会议名称:2017年全国热泵学术年会  
会议时间:2017年6月1日
会议地点:北京
主办单位:中国建筑学会
语种:chi
分类号:TM9O17
关键词:建筑供暖  空气源热泵  最佳除霜控制点  平均能效比
在线出版日期:2020年7月9日
基金项目: