返回列表 发布新帖

空气源热泵最佳除霜控制点研究四——最佳除霜控制策略的开发与应用

20 0
admin 发表于 2024-12-11 08:06 | 查看全部 阅读模式

文档名:空气源热泵最佳除霜控制点研究四——最佳除霜控制策略的开发与应用
为实现空气源热泵机组准确高效控霜,保证机组结除霜过程中制热性能最高,本文针对北京地区空气源热泵现场测试系统,开发了基于最佳除霜控制点的除霜策略(OPT),通过现场测试,验证了OPT除霜策略的准确性,并分析相比于常规"温度–时间"(TT)除霜控制方法的优越性.研究结果显示,在连续工况测试中,采用OPT除霜控制策略使得机组名义制热量损失系最低保持24.8%~38.4%、机组结除霜过程中制热性能最高;相比于常规TT除霜策略,可有效避免"误除霜"事故,降低机组性能损失11.3%,提高平均能效比27.8%,保障了机组安全、高效运行,是一种可靠的除霜控制方法.本文研究可为空气源热泵机组在不同地域中的应用提供重要技术保障.
作者:吴旭王伟孙育英白晓夏梁士民崔一鸣
作者单位:北京工业大学建筑工程学院绿色建筑环境与节能技术北京市重点实验室,北京100022
母体文献:2017年全国热泵学术年会论文集
会议名称:2017年全国热泵学术年会  
会议时间:2017年6月1日
会议地点:北京
主办单位:中国建筑学会
语种:chi
分类号:TU8TB6
关键词:建筑供暖  空气源热泵  最佳除霜控制点  平均能效比
在线出版日期:2020年7月9日
基金项目: