返回列表 发布新帖

空调管路随机振动分析与优化

8 0
admin 发表于 2024-12-11 07:59 | 查看全部 阅读模式

文档名:空调管路随机振动分析与优化
本文采用有限元分析方法,对某空调外机管路系统的随机振动性能进行分析与优化.基于OptiStruct对空调管路进行模态分析和随机振动分析,得到管路的固有频率、振型及振动应力云图.根据仿真结果对管路进行优化设计,使随机激励下管路的应力降低,有效的改善了管路随机振动性能.经试验验证,优化后管路随机振动试验合格.
作者:彭乔元戴相花吕霞
作者单位:苏州三星电子有限公司苏州215000
母体文献:
会议名称:Altair2018结构仿真与优化技术大会  
会议时间:2018年8月30日
会议地点:青岛
主办单位:澳汰尔工程软件(上海)有限公司
语种:chi
分类号:TP3TM9
关键词:空调外机  管路系统  随机振动  优化设计
在线出版日期:2021年3月22日
基金项目:
相似文献
相关博文
2024-12-11 07:59 上传
文件大小:
740.75 KB
下载次数:
60
高速下载
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
    微信扫一扫
  • 联系QQ客服
    QQ扫一扫
2022-2025 新资汇 - 参考资料免费下载网站 最近更新浙ICP备2024084428号
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表