文档名:励磁变高压侧与离相封闭母线相序反相解决方案
励磁变压器是励磁系统中的一个重要元件,为了减少接地故障、避免相间短路以及消除钢构发热,发电机主回路以及厂用分支回路采用离相封闭母线进行连接.然而在某电厂建设施工中发生一起离相封闭母线相序与励磁变压器高压侧相序反相情况.本文对此所引起的励磁变高、低压侧的电流相位、以及对励磁变差动保护、励磁调节器、发电机转子一点接地保护等方面的影响进行分析,提出了两种解决方案.考虑励磁系统以及保护定值整定方便,优先采用方案二,并对其进行相关仿真研究.仿真结果表明方案二完全满足励磁变差动保护、转子接地保护以及励磁调节器的要求,从而避免重新安装封闭母线或更换励磁变.
作者:熊良根
作者单位:中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司
母体文献:上海市电气工程设计研究会2017年学术年会论文集
会议名称:上海市电气工程设计研究会2017年学术年会
会议时间:2017年8月9日
会议地点:上海
主办单位:上海市电气工程设计研究会
语种:chi
分类号:TM4TM3
关键词:励磁变压器 离相封闭母线 相序反相 接地保护
在线出版日期:2020年6月28日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 3.59 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|