文档名:立式吸收式换热器技术赤峰示范工程案例
本文介绍了世界首台多段立式吸收式换热器在内蒙古赤峰市的示范工程案例,说明了立式吸收式换热器的原理和流程,并详细介绍了机组从2013年底运行至今两个供暖季的供暖效果,讨论了机组本身的性能特点.机组采用立式分段结构,有效减少了换热损失,提高了温度效率,以满足一次网向二次网换热驱动温差小、提升温差大的需求.机组安全连续稳定运行两个供暖季,在热源温度较低、品位不稳定且换热站多次出现停电的情况下仍然稳定运行,并满足末端采暖需求,同时将一次网回水温度稳定在30℃以下,体现了良好的稳定性.同时机组隔压稳定、启停机运行安全、调节特性优于常规板换.机组成功将吸收式换热缩小到楼宇尺度,并有效减少占地面积至1.2㎡,为楼宇式吸收式换热模式提供了关键技术支持,是未来供热的发展方向.
作者:朱超逸谢晓云江亿
作者单位:清华大学建筑节能研究中心
母体文献:2015全国供暖技术学术年会论文集
会议名称:2015全国供暖技术学术年会
会议时间:2015年11月15日
会议地点:合肥
主办单位:全国暖通空调学会,哈尔滨工业大学
语种:chi
分类号:TP3TU9
关键词:建筑物 采暖系统 换热器 立式吸收式结构 压力梯度 温度效率
在线出版日期:2018年3月21日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 2.4 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|