文档名:考虑辐射换热因素的闭式喷头响应时间模型探讨
现有常见的自动喷水灭火系统中闭式喷头响应时间预测方法大都忽略了传热过程中的辐射传热过程,本文结合传热学原理,分析了喷头感温原件的换热过程,考虑了辐射换热的因素,建立其换热数学模型,对喷头响应时间作详细了求解计算.因为环境温度是喷头选型的重要决定因素,本文对环境温度响应时间的影响做了重点分析,并与常见模型进行对比,分析表明:计算喷头响应时间时,当环境温度较低时辐射换热因素不可忽略,结论对实际工程中的喷头选型有参考意义.
作者:常茂文
作者单位:中国人民武装警察部队学院河北廊坊065000
母体文献:2017中国消防协会科学技术年会论文集
会议名称:2017中国消防协会科学技术年会  
会议时间:2017年11月1日
会议地点:南宁
主办单位:中国消防协会
语种:chi
分类号:TK1TU9
关键词:建筑消防  闭式喷头  响应时间模型  辐射换热