返回列表 发布新帖

离相封闭母线电流互感器等电位弹簧放电检查及处理

5 0
admin 发表于 2024-12-11 07:44 | 查看全部 阅读模式

文档名:离相封闭母线电流互感器等电位弹簧放电检查及处理
官地水力发电厂某台600MW水轮发电机组在运行过程中,20kV离相封闭母线扩大段电流互感器部位出现间歇性放电声音,进一步检查放电部位为电流互感器断裂的等电位弹簧尖端与封闭母线导体之间,分析放电的原因为等电位弹簧断裂导致空气间隙被击穿.对此,在电流互感器内腔环氧树脂表面与封闭母线导体之间加装了裸铜线作为等电位线,加装后放电现象消失.
作者:周浩黄世超
作者单位:雅砻江流域水电开发有限公司,四川成都610051
母体文献:雅砻江虚拟研究中心2018年度学术年会论文集
会议名称:雅砻江虚拟研究中心2018年度学术年会  
会议时间:2018年11月1日
会议地点:成都
主办单位:雅砻江公司
语种:chi
分类号:TM8TM5
关键词:水轮发电机组  离相封闭母线  电流互感器  等电位弹簧  故障处理
在线出版日期:2021年7月19日
基金项目: