文档名:兰州中川交通枢纽地下换乘中心通风系统的浅探与研究
国内大型交通枢纽附属的地下换乘场所作为一种新型公共交通场所不断增多,而国内仍缺少针对性设计规范,需要参考其他设计规范和借助计算流体动力学手段来进行该类场所通风系统设计.本文从节能和保证室内空气品质(IAQ)角度出发,在兰州中川交通枢纽换乘中心创新设计了顶部自然通风谷,通过数值模拟分析,在冬季时依靠顶部6个通风谷进行自然通风,不开机械通风系统,室内换气次数可达到14.1次/h,此时室内一氧化碳(CO)浓度达到相关标准要求,节能效果明显;夏季时通风谷自然通风作用较小,需要10.0次/h的顶部机械排风量可使室内CO浓度达到相关标准,为今后类似的地下换乘场所在没有相关规范可依时提供了通风系统换气次数选择的参考.
作者:杨文文蔡珊瑜高文佳
作者单位:同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司,上海200092
母体文献:2019年全国通风技术学术年会论文集
会议名称:2019年全国通风技术学术年会  
会议时间:2019年12月1日
会议地点:昆明
主办单位:中国建筑学会,中国制冷学会
语种:chi
分类号:TU8X79
关键词:地下换乘中心  通风系统  优化设计  换气次数  数值模拟
在线出版日期:2022年9月21日