文档名:拉西瓦水电站励磁变烧损原因分析及改进措施
本文以拉西瓦水电站为例,分析了励磁变频繁烧损的原因,对发电机励磁系统换相过电压过高的问题,采取了用GRC阻容吸收器和SXY三相限压器组成的过电压保护,解决了尖峰过电压的问题.
作者:刘言冬
作者单位:黄河水电公司拉西瓦发电分公司青海拉西瓦811700
母体文献:青海省电机工程学会第七届中青年科技学术论坛论文集
会议名称:青海省电机工程学会第七届中青年科技学术论坛  
会议时间:2018年12月1日
会议地点:西宁
主办单位:青海省电机工程学会
语种:chi
分类号:TM7TM6
关键词:水电站  励磁变压器  烧损故障  过电压保护  阻容吸收器  三相限压器