文档名:拉西瓦水电站AVC调节分析与策略优化
随着西北电网光伏发电、风力发电装机容量的迅猛发展,以及直流输电过程中带来的直流闭锁等问题,西北电网有功、无功潮流分布也更加复杂和不稳定.因此,西北电网在并网发电厂两个细则中明确各并网发电厂必须具备AGC、AVC调节功能,其调节效果必须满足网调要求,并对该规定提出了严格的考核要求.拉西瓦水电站在AVC功能反复测试过程中,AVC调节指标始终不能达到网调要求.经过对青海省电网网架结构、新能源发电的有功功率特性以及拉西瓦水电站所处网架地理位置、电站AVC调节的各个环节进行认真分析,结合无功功率分层分区控制、就地平衡的原则,考虑到电站侧AVC策略、励磁系统相关参数、发变组设备参数、电站区域内的发电及受电负荷性质等,对拉西瓦电站AVC调节不合格的原因进行了分析,提出解决办法并进行了实施.
作者:白永福程志峰秦会会
作者单位:黄河水电公司拉西瓦发电分公司青海拉西瓦811700
母体文献:青海省电机工程学会第六届中青年科技学术论坛论文集
会议名称:青海省电机工程学会第六届中青年科技学术论坛  
会议时间:2017年12月1日
会议地点:西宁
主办单位:青海省电机工程学会
语种:chi
分类号:TV7TM7
关键词:水电站  自动电压控制系统  调节指标  稳定运行
在线出版日期:2020年10月27日
基金项目: