文档名:降低供热系统回水温度的通断智能调节方法
在供热领域,无论对于单个用户还是对于整体热网来说,传统的通断调节方式虽然可以实现对室内温度的良好控制效果,但是由于通水时间过长使得末端的回水温度处于比较高的温度水平,造成高温热源的浪费.本文提出一种能够降低回水温度,提高热源侧能量利用效率的降低回水温度的通断智能调节方法;通过在北京某小区的试点,根据最近一周的运行数据和调节过程表明:一方面有效降低了回水温度,效果明显、起到了节能降耗的作用;另一方面通过将有效的调节方法与合理的分摊方式的有机结合,实现了用户室内温度在一定范围内可调、按“享受的室温进行收费”,解决了困扰的供热计量调节和收费问题,对于供热计量在全国的推广具有现实的借鉴意义.
作者:李国栋 苏红 李民
作者单位:北京市卡姆福科技有限公司北京市卡姆福科技有限公司;清华大学技术创新研究中心长春市热力(集团)有限责任公司
母体文献:2019供热工程建设与高效运行研讨会论文集
会议名称:2019供热工程建设与高效运行研讨会
会议时间:2019年4月1日
会议地点:江苏昆山
主办单位:中国土木工程学会,中国市政工程华北设计研究总院有限公司
语种:chi
分类号:TU8TU9
关键词:供热系统 回水温度 通断调节 节能降耗
在线出版日期:2020年11月30日
基金项目: