文档名:酒店冷热电三联供系统不同模式下运行工况的研究
经济的快速发展以及能源需求的急剧增长,使得冷热电三联供系统的使用越来越普遍.为对酒店中的冷热电三联供系统进行不同模式下的运行工况研究分析,本文对武汉地区一栋六层四星级酒店进行模拟研究.文中首先利用DeST软件对酒店的能耗进行模拟,得到全年逐时负荷的分布情况,并结合酒店负荷需求情况确定本文的三联供系统.之后分别对系统在"以电定热"和"以冷热定电"两种模式下运行进行研究,分析系统全年的逐时运行状况,再进一步对冷热电三联供系统性能进行评价分析研究.结果表明"以冷热定电"模式下各月份的一次能源利用率、一次能源节约率和运行费用均优于"以电定热"模式.
作者:高奕 蔡磊 刘波 管延文 吴勇 刘文斌 韩逸骁
作者单位:华中科技大学,湖北武汉430074港华投资有限公司,广东深圳518000中国市政工程中南设计研究总院有限公司,湖北武汉430010
母体文献:2017供热工程建设与高效运行研讨会论文集
会议名称:2017供热工程建设与高效运行研讨会  
会议时间:2017年5月1日
会议地点:浙江嘉兴
主办单位:中国土木工程学会,中国市政工程华北设计研究总院有限公司
语种:chi
分类号:TU8TM6
关键词:酒店  冷热电三联供系统  规划设计  能源节约率