文档名:靖江市滨江花园酒店多能源系统供暖工程案例解析
本案例解析主要介绍酒店的恒温泳池的热源改造工程:温水游泳池体积约360立方米,另有男女淋浴共11个花洒,还有35个娱乐场所的客房,每个房间都有一个淋浴花洒.改造后使用观能商用热水系统与太阳能热水系统、空气源热泵系统,用于替换原先的泳池加热锅炉。由5台观能商用燃气热水设备++440平方米集热器++1台空气源热泵组成的串联系统。观能商用燃气热水系统摆放在地面一层的泳池设备房内,自带搪瓷储热水箱。440平方米的集热器摆放在主楼屋顶上,太阳能系统、空气源热泵、观能商用燃气热水系统串联,太阳能系统无需另外的水箱。冷水源为市政给水。本系统综合考虑系统的工作特性等实际因素,采用间接换热的形式加热水,利用太阳能设备吸收太阳热量,将该热量传递给观能商用设备水箱中的水,即一次水加热,该温度设计为60℃;一次水作为热源,经过观能商用燃气设备,再通过板式换热器将热量传递给泳池中的水,该温度设计为25℃-28℃;当太阳能不足时采用空气源热泵进行辅助加热,观能商用热水系统在检测到入水热水温度低于设定温度时,系统启动加热,确保热水出水温度保持在60℃左右。
作者:周伟建周殿喃
作者单位:观能多能源(江苏)有限公司
母体文献:2018中国太阳能热利用行业年会暨高峰论坛论文集
会议名称:2018中国太阳能热利用行业年会暨高峰论坛
会议时间:2018年12月1日
会议地点:合肥
主办单位:中国节能协会,中国太阳能热利用产业联盟,中国农村能源行业协会
语种:chi
分类号:TU9TU8
关键词:酒店建筑 燃气热水系统 太阳能系统 空气源热泵
在线出版日期:2022年3月9日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 1.76 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|