文档名:经济型双热源冷热联供系统模拟及性能分析
提出了一种适用于北方地区别墅建筑的太阳能-空气能双热源联供系统(S+HP),用于满足建筑全年冷、热及热水负荷需求.基于TRNSYS软件对该系统在全年工况下的运行性能进行了模拟分析,并与传统太阳能电辅系统(S+E)、空气源热泵系统(HP)进行了对比.结果表明:在供暖和热水模式下,S+HP系统能效比分别为3.93和3.24;相比于S+E系统、HP系统,S+HP系统的年总耗电量分别减少了44.72%、20.05%.
作者:杨前明王小琬孔祥强霍达张元坤
作者单位:山东科技大学
母体文献:2018年山东省制冷空调暖通学术交流大会论文集
会议名称:2018年山东省制冷空调暖通学术交流大会  
会议时间:2018年6月29日
会议地点:青岛
主办单位:山东制冷学会
语种:chi
分类号:TU8TM6
关键词:暖通空调  双热源联供系统  太阳能  空气源热泵  节能减排