文档名:锦屏一级拱坝左岸混凝土垫座温度资料分析
锦屏一级拱坝左岸混凝土垫座施工浇筑过程中易产生裂缝,降低垫座混凝土的完整性,将影响拱坝施工运行安全.利用2009年至今锦屏拱坝左岸垫座温度监测资料,根据左岸垫座混凝土的施工特点和实际情况,采取对温度监测资料进行分析的方法,绘制出左岸垫座温度场分布图,并对温度场分布图进行再分析.分析表明,锦屏垫座浇筑完成部分已基本处于稳定状态,温降速率较为缓慢,温度测值沿高程和水平方向的变化均较平稳,温差在空间上的梯度较为均匀,降低了微裂缝的产生.结果表明,根据不同浇筑温度、浇筑完毕之后散热条件采取不同的冷却措施,及时避免有害的情况发生,保证垫座混凝土的施工质量,说明温控措施的有效性和安全性.
作者:陈晨 魏玮 江潜成
作者单位:河海大学水文水资源与水利工程科学国家重点实验室,江苏南京,210098;河海大学水利水电学院,江苏南京,210098南昌工程学院水利与生态工程学院,江西南昌,330099
母体文献:2013年全国大坝安全监测技术与应用学术交流会论文集
会议名称:2013年全国大坝安全监测技术与应用学术交流会
会议时间:2016年11月1日
会议地点:江苏扬州
主办单位:全国大坝安全监测技术信息网
语种:chi
分类号:TU7TV6
关键词:拱坝 混凝土垫座 浇筑工艺 温度监测