文档名:紧凑型微模块数据中心内部气流组织研究
多站融合数据中心站建设中大量选型紧凑型微模块数据中心(RDC),就RDC冷通道是否采用盲板封闭、空调安装位置以及空调结构对其内部气流组织的影响等问题,以某RDC为研究对象,采用数值模拟的手段,针对冷通道内有无盲板封闭、机架空调分别安装于右侧和中间机柜下部以及采用列间空调等架构,进行了仿真研究.结果表明:采用盲板封闭的冷通道使得空调冷却气流不与机柜内热气流过早掺混,冷通道内温度分布更加均匀;机架式空调置于右下角,右侧出风口受到右侧板的影响而出现偏折,与上侧、左侧出风口气流耦合,通道内漩流较少;机架式空调置于机柜中下部时,机架式空调两侧出风口受到通道内立柱的影响明显,出风口形成涡流,冷通道内部气流掺混不剧烈;采用列间空调的架构形式,其内部流线分布较为均匀,但是出风口速度较低,冷通道内左上角温升略大于其他架构.
作者:张红兵刘金岭张叶峰徐莹
作者单位:国网信息通信产业集团有限公司北京分公司,北京100000
母体文献:新能源为主体的新型电力系统研讨会论文集
会议名称:新能源为主体的新型电力系统研讨会
会议时间:2020年5月20日
会议地点:北京
主办单位:中国电力科学研究院
语种:chi
分类号:U47TM9
关键词:紧凑型微模块数据中心 气流组织 温度分布 数值模拟
在线出版日期:2021年11月24日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 1.76 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|