返回列表 发布新帖

架空输电线路110kV复合绝缘子闪络故障原因分析

34 0
admin 发表于 2024-12-11 00:04 | 查看全部 阅读模式

文档名:架空输电线路110kV复合绝缘子闪络故障原因分析
本文通过对闪络后复合绝缘子进行电气性能、尺寸等方面的试验,并结合试验结果以及地理环境等方面分析了发生在西北某地区110kV架空输电线路复合绝缘子闪络故障跳闸事件.通过分析故障跳闸发生时天气情况和试验结果,得出故障原因为雨水造成的复合绝缘子湿闪络,并提出针对性预防措施及处理建议,防止类似故障再次发生.
作者:陈宇飞 李玉超 张耀男 常彬 陈泓[5]吴波 刘世涛
作者单位:北京国电龙源环保工程有限公司,北京市海淀区100039国网宁夏电力公司中卫供电公司,宁夏中卫755000国网银川供电公司,宁夏银川750002国网宁夏电力有限公司电力科学研究院,宁夏银川750002国网宁夏电力有限公司,宁夏银川,750001
母体文献:EPTC第六届输电年会论文集
会议名称:EPTC第六届输电年会  
会议时间:2018年11月1日
会议地点:广州
主办单位:全国输配电技术协作网
语种:chi
分类号:TM7TM8
关键词:架空输电线路  复合绝缘子  闪络故障
在线出版日期:2019年5月21日
基金项目: