文档名:洁净手术室空调系统温度湿度独立控制方案探讨
介绍了洁净手术室空调系统的现状,提出了温度湿度独立控制、新风湿度优先控制的手术室空调系统方案,结合上海一家三甲医院比较了一次回风加再热方案和温度湿度独立控制、新风湿度优先控制方案的手术室空调耗冷量,结果表明温度湿度独立控制空调方案有较好的节能效果.温度湿度独立控制、新风湿度优先控制空调系统特别适宜散湿量比较稳定、温湿度控制精度要求不太高的手术室。采用温度湿度独立控制手术室空调系统,处理新风热湿负荷时,要求有低于手术室内露点温度的低温冷水,而处理手术室内热负荷时,仅要求冷水温度低于手术室内干球温度等方面。
作者:严建敏
作者单位:上海市卫生建筑设计研究院有限公司
母体文献:第6届全国建筑环境与设备技术交流大会论文集
会议名称:第6届全国建筑环境与设备技术交流大会
会议时间:2015年10月1日
会议地点:广州
主办单位:中国勘察设计协会
语种:chi
分类号:TU8R5
关键词:洁净手术室 空调系统 温度湿度独立控制 新风湿度优先控制
在线出版日期:2016年8月25日
基金项目: