文档名:交流接触器最佳分断区域的探讨
为抑制交流接触器分断过程的电弧,以触头电压为研究对象,在大量试验的基础上对不同分断时刻触头电压的变化趋势及电流过零后的熄弧情况进行了研究.利用小波能量谱分析了不同电流、不同功率因数情况下交流接触器在电流过零前1ms内不同分断区域的电弧电压能量时谱,统计和分析了电弧电压第一次过零前后的变化趋势和特征.对交流接触器最佳分断区域进行了探讨并提出以触头电压过零后300μs内的高尺度小波能量时谱最大值作为电弧重燃与否的判断依据.确定了电流过零前0.4-0.6ms和0.9-1ms两个最佳分断区域并提出了基于分断时刻tf及小波能量时谱幅值E4的交流接触器自适应分断控制策略。
作者:郑昕许志红
作者单位:福州大学电气工程与自动化学院,福建省福州市350116
母体文献:
会议名称:福建省电机工程学会第十六届学术年会  
会议时间:2016年9月1日
会议地点:福州
主办单位:福建省电机工程学会
语种:chi
分类号:
关键词:交流接触器  电弧  分断区域  控制策略  触头电压  小波能量谱
在线出版日期:2017年3月31日
基金项目: